Forum TNT Cho Ai Yêu Thích Công Nghệ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Forum TNT Cho Ai Yêu Thích Công Nghệ

TNT Công Nghệ Trong Tầm Tay
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Top posters
lyquocan86 (1635)
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap1role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_voting_barrole thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty 
vominhtien (346)
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap1role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_voting_barrole thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty 
lyquocan1986 (224)
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap1role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_voting_barrole thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty 
Admin (141)
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap1role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_voting_barrole thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty 
dtlbkhn (61)
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap1role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_voting_barrole thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty 
evnnx (57)
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap1role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_voting_barrole thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty 
Lua_Tinh (52)
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap1role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_voting_barrole thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty 
songthandongjun (37)
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap1role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_voting_barrole thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty 
maruco_270108 (37)
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap1role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_voting_barrole thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty 
khavg (33)
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap1role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_voting_barrole thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty 
Latest topics
» Cung cấp máy ép hình lên ly
role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_icon_minitime1/4/2015, 11:27 by huyenrio

» Máy in hình lên đầm váy
role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_icon_minitime1/4/2015, 11:22 by huyenrio

» máy ép thủy lực hơi 60x80 cm giá khuyến mãi
role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_icon_minitime10/9/2014, 09:29 by vominhtien

» máy ép đĩa cao cấp giá khuyến mãi
role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_icon_minitime10/9/2014, 09:23 by vominhtien

» giấy in nhiệt transfer cuộn giá siêu rẻ
role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_icon_minitime10/9/2014, 09:22 by vominhtien

» máy in nhiệt epson pro 10000 giá rẻ
role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_icon_minitime16/6/2014, 11:42 by vominhtien

» máy ép thủy lực hơi 60x80 cm giá cực "Hot"
role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_icon_minitime16/6/2014, 11:40 by vominhtien

» máy ép nhiệt tay 60x80cm
role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_icon_minitime16/6/2014, 11:39 by vominhtien

» máy in chuyên dụng 4 màu ,6 màu khổ A4,A3,A0… giá hấp dẫn
role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_icon_minitime30/12/2013, 14:49 by vominhtien

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 144 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: huyenrio

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 2838 in 2645 subjects
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 60 người, vào ngày 5/2/2024, 09:23

 

role thoi gian.nguyen tac hoat dong

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
Lua_Tinh
Mod tiêu biểu
Mod tiêu biểu
avatar


Age : Registration date : 27/10/2008 Tổng số bài gửi : 52 Đến từ :

role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vide
Bài gửiTiêu đề: role thoi gian.nguyen tac hoat dong   role thoi gian.nguyen tac hoat dong I_icon_minitime17/12/2008, 21:02

role thoi gian.nguyen tac hoat dong L-38


Role Thoi Gian

role thoi gian.nguyen tac hoat dong 5_30timer-full

role thoi gian.nguyen tac hoat dong 200806251407117138042

ỨNG DỤNG RƠLE KHOẢNG CÁCH KỸ THUẬT SỐ MICOM ĐỂ BẢO VỆ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN
APPLICATION OF NUMERICAL DISTANCE RELAY’S MICOM
TO PROTECT POWER TRANSMISSION LINES
TÓM TẮT
Để đảm bảo các mục tiêu kinh tế và kỹ thuật của hệ thống điện hầu hết các đường dây truyền tải và phân phối đều được trang bị các rơle khoảng cách số làm một trong những bảo vệ chính. Việc nghiên cứu để chỉnh định cài đặt thông số cho loại bảo vệ này là rất quan trọng nhằm vận hành hệ thống điện một cách tin cậy, an toàn và hiệu quả nhất.
Bài báo này giới thiệu một số chức năng cơ bản và cách tính toán cài đặt các thông số cho rơle khoảng cách số MICOM họ P44X (X: 1, 2, 4).
ABSTRACT
In order to attain economic and technical effect in power system operation in many power transmission and distribution lines, numerical distance relays are used as one of the main protectors. Therefore, the study and setting of this protection is very important so as to operate the power system most safely, reliably and effectively.
The article presents some basic functions and methods of setting numerical distance relay MICOM‘s P44X.
1. Đặt vấn đề
Rơle khoảng cách MICOM họ P44X là hợp bộ rơle số của hãng ALSTOM. Đây là một trong những loại rơle kỹ thuật số được ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Các rơle kỹ thuật số MICOM họ P44X hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu bảo vệ cho các đường dây truyền tải và phân phối trong hệ thống điện. Trong hệ thống điện Việt Nam, các rơle khoảng cách số được sử dụng phổ biến để bảo vệ các đường dây 110, 220 kV và 500 kV, do vậy việc tìm hiểu và chỉnh định chúng để đảm bảo độ tin cậy trong vận hành là rất cần thiết.
Sau đây sẽ giới thiệu khái quát về rơle khoảng cách số MICOM họ P44X và cách tính toán chỉnh định các thông số bảo vệ.
2. Giới thiệu về rơle số MICOM họ P44X
2.1. Cấu hình chung
Hình dáng bên ngoài của một rơle khoảng cách số MICOM P441 như hình 1. Trong đó:
(1) - màn hình tinh thể lỏng (LCD) có thể hiển thị 16 kí tự dưới hai hàng.
(2) - bốn đèn LED cố định.
(3) - tám đèn LED hiển thị vùng khả trình.
(4) - hệ thống các phím chức năng.
(5) - phím chức năng đọc, xoá các kí tự và hiển thị thời gian.
(6) - vỏ bọc và kí hiệu sản phẩm.
(7) - tấm che chắn bảo vệ các đầu kết nối cổng truyền thông.
(8 ) - phần đầu kẹp chì.
Ngoài cấu hình chung như trên, các rơle khoảng cách số MICOM họ P44X còn có các đặc điểm riêng như sau:
- P441: có 8 đầu vào logic, 16 đầu ra để truyền tín hiệu cắt máy cắt, hiển thị thời gian, truyền thông xa và các chức năng khác.
- P442: có 16 đầu vào logic và 21 đầu ra số, đồng hồ đồng bộ thời gian thực, các đầu nối truyền thông với cáp quang.
- P444: có 24 đầu vào logic số và 32 đầu ra, đồng hồ đồng bộ thời gian thực, các đầu nối truyền thông với cáp quang.
Thời gian tác động nhanh nhất của rơle khoảng cách số MICOM khoảng 18 msec. Rơle khoảng cách MICOM có hai loại cổng truyền thông là: cổng truyền thông nội bộ (local communication port) và cổng truyền thông từ xa (remote communication port).
Cổng truyền thông nội bộ: gồm các mạch giao tiếp tuần tự được thiết kế sử dụng kết nối trực tiếp với máy tính để thu thập các dữ liệu hay tải các chương trình, các sơ đồ logic, các thông số cài đặt khi sử dụng phần mềm mô phỏng hoặc để kết nối giữa các rơle với nhau.
Cổng truyền thông từ xa được sử dụng để kết nối với các thiết bị truyền tin trao đổi các thông tin giữa trung tâm điều khiển với rơle, hoặc truyền tín hiệu cắt liên động giữa hai rơle ở hai đầu đường dây (ĐZ). Nhờ đó mà người ta có thể xây dựng các trạm biến áp vận hành hoàn toàn tự động không cần người trực, từ đó có thể nâng cao tính tự động hoá, khả năng đồng bộ, độ tin cậy cũng như chất lượng điện năng trong hệ thống điện.
2.2. Các chức năng của rơle
Hình 2 trình bày các chức năng cơ bản của rơle khoảng cách số MICOM họ P44X.
Chức năng bảo vệ khoảng cách (21)
Là chức năng chính của rơle, làm việc theo nguyên lý tổng trở thấp Z<. Rơle bao gồm 6 vùng làm việc, trong đó:
- Vùng 1: Luôn luôn làm việc theo hướng thuận.
- Vùng 1X (vùng 1 mở rộng), vùng 2, 3: làm việc theo hướng thuận, có thể kích hoạt hoặc không.
- Vùng 4: làm việc theo hướng ngược (có thể chọn hoặc không), điện trở và hệ số bù trùng với vùng 3.
- Vùng P: vùng khả trình, có thể kích hoạt làm việc theo hướng thuận hoặc hướng ngược.
Các thông số chỉnh định cho mỗi vùng đối với sự cố pha-pha và pha-đất hoàn toàn độc lập nhau. Chức năng bảo vệ khoảng cách sẽ bị khoá khi máy biến điện áp (TU) bị lỗi. Chức năng bảo vệ từng vùng cũng sẽ bị khoá hoặc không khoá (tuỳ chọn) khi có hiện tượng dao động công suất.
Định vị điểm sự cố: Chức năng này tính toán tổng trở sự cố và khoảng cách từ chỗ đặt TI, TU đến điểm sự cố. Kết quả sẽ được hiển thị bằng đơn vị km,  hoặc % đường dây được bảo vệ.
Chức năng cắt nhanh khi đóng điện vào đường dây đang bị sự cố: Rơle dùng đầu vào kiểm tra trạng thái máy cắt hoặc tín hiệu đường dây “chết” để khởi tạo bảo vệ này. Khi chúng ta đóng điện vào đường dây đang có sự cố, rơle sẽ đưa ra lệnh cắt nhanh cho dù điểm sự cố ở vùng cắt nhanh (vùng 1) hoặc vùng cắt có thời gian (trường hợp này có thể xảy ra khi chúng ta đóng điện vào đường dây sau khi đã sửa chữa mà quên tháo tiếp địa).
Ngoài ra rơle khoảng cách số MICOM họ P44X còn có thể làm việc kết hợp với các sơ đồ bảo vệ liên động.
 Chức năng bảo vệ quá dòng (50/51)
Có 4 cấp tác động độc lập nhau:
- Cấp 1 và 2: có thể làm việc theo hướng thuận hoặc hướng ngược hoặc vô hướng. Khi lỗi TU và rơle đang làm việc có hướng thì rơle sẽ tự động chuyển qua làm việc vô hướng với thời gian chỉnh định riêng hoặc khoá (tuỳ chọn). Rơle có thể làm việc theo đặc tuyến thời gian độc lập hoặc phụ thuộc.
- Cấp 3: làm việc vô hướng hoặc khoá, với đặc tuyến thời gian độc lập và có thể làm việc liên tục hoặc chỉ làm việc với chức năng chống đóng điện vào điểm sự cố.
- Cấp 4: làm việc vô hướng hoặc khoá với đặc tuyến thời gian độc lập, dùng để bảo vệ thanh góp.
 Chức năng bảo vệ quá dòng chạm đất (50/51N)
Có hai cấp bảo vệ:
- Cấp 1: làm việc có hướng hoặc vô hướng hoặc khoá theo đặc tuyến thời gian độc lập hoặc phụ thuộc.
- Cấp 2: làm việc có hướng hoặc vô hướng hoặc khoá theo đặc tuyến thời gian độc lập.
 Chức năng bảo vệ quá điện áp, kém điện áp (59/27)
Mỗi chức năng có hai cấp bảo vệ. Cấp 1 có thể chọn theo đặc tuyến thời gian độc lập hoặc phụ thuộc. Cấp 2 làm việc theo đặc tuyến thời gian độc lập.
 Chức năng kiểm tra đồng bộ (25)
Chức năng này dùng để đóng hoà máy cắt bằng tay hoặc trong chế độ tự động đóng lặp lại.
 Chức năng tự động đóng lặp lại (79)
Rơle cho phép đóng lặp lại 3 pha có hoặc không kiểm tra hoà đồng bộ. Số lần đóng lặp lại cho phép là 4 lần trong một chu trình.
 Chức năng điều khiển máy cắt bằng tay
Có kiểm tra hoà đồng bộ. Có các chế độ điều khiển: từ xa (remote), tại chỗ (local).
 Chức năng kiểm tra sự cố máy cắt (74)
Lệnh khởi tạo có thể từ bên trong hoặc bên ngoài rơle.
 Chức năng giám sát kênh truyền tin (85)
Khả năng kiểm tra các lỗi trên đường truyền kênh tin hoặc từ bản thân rơle.
 Chức năng phụ
- Chức năng ghi lại sự cố: có thể ghi lại 510 sự cố mới nhất.
- Chức năng đo lường: dòng, áp, góc pha, công suất.
3. Tính toán các thông số cài đặt cho bảo vệ khoảng cách
Tính toán các thông số cài đặt cho bảo vệ khoảng cách tại trạm B đối với đoạn đường dây BC trên hình 3 với các thông số như sau:
- Điện áp hệ thống: 230 kV.
- Tỉ số biến dòng TI: 1200/5.
- Tỉ số biến điện áp TU: 230000/115.
- Chiều dài đường dây (DZ) cần bảo vệ: 100 km
- Tổng trở thứ tự thuận của DZ: Z1=0,089+j0,476 = 0,48479,400 /km.
- Tổng trở thứ tự không của DZ: Z0=0,426+j1,576 =1,63274,800 /km.
3.1. Phần tính toán:
Đối với bảo vệ khoảng cách MICOM họ P44X thì góc cài đặt từ -900900 có bước nhảy là 10. Các giá trị tổng trở đặt được tính toán quy về phía thứ cấp.
- Giá trị tổng trở đặt của vùng 1 được tính toán theo yêu cầu vùng 1 của bảo vệ phải bảo vệ 80% chiều dài đoạn đường dây BC:

Giá trị cài đặt của vùng 1: 4,6479,40 .
- Giá trị tổng trở đặt của vùng 2 được tính toán theo yêu cầu vùng 2 của bảo vệ phải bảo vệ hoàn toàn đoạn đường dây BC và khoảng 30% chiều dài đoạn đường dây CD:

Giá trị cài đặt của vùng 2: 6,853800 .
- Giá trị tổng trở đặt của vùng 3 (bảo vệ dự trữ) được tính toán để bảo vệ có thể tác động chắc chắn khi sự cố ở đoạn đặt bảo vệ (đoạn BC) và đoạn kề (đoạn CD) nên thường ấy khoảng 120% chiều dài đoạn BD:

Giá trị cài đặt của vùng 3: 11,152800 .
- Giá trị tổng trở đặt của vùng 4 hướng ngược được tính toán khoảng 10% giá trị tổng trở đặt vùng 1:
Giá trị cài đặt của vùng 4: 0,464800 .
Hệ số ảnh hưởng của bù dư đối với sự cố đất:
KZ0 = (Z0 - Z1)/3.Z1=(1,63274,80-0,48479,40).100/3.0,48479,40.100=0,79-6,50
Thời gian cài đặt:
- Thời gian tác động của vùng 1: tI = 0,1 sec.
- Thời gian tác động của vùng 2: tII = 0,5 sec.
- Thời gian tác động của vùng 3: tIII = 3,5 sec.
- Thời gian tác động của vùng 4: tIV = 4,5 sec.
3.2. Bảng trị số chỉnh định cho rơle khoảng cách số MICOM P441:
Sau khi tính toán được các giá trị cài đặt, ta thành lập phiếu chỉnh định cho rơle khoảng cách MICOM P441 như sau:
- Rơle: MICOM P441
- TI: 1200/5 A
- TU: 230000/115 kV
- Tác động: Cắt MC

Chức năng Trị số chỉnh định Ghi chú
Thông số Nội dung Trị số
1000 LINE CHARACTERISTICS
1001 LIN Line Length Length of line in km : 100km
1002 LlN Ku Voltage transformer : 2000
1003 LlN Ki Current transformer : 240
1004 LIN Zd Positive sequence impedance Zd : 48,4 ohm
1005 LIN Phid Zd argument : 79 deg
100A LIN Z01 Zero sequence impedance Z01 : 163,2 ohm
100B LIN Phi01 Z01 argument 74,8 deg
100C LIN Rd Positive sequence resistance : 89 ohm
100D LIN Xd Positive sequence reactance : 47,6 ohm
1010 LIN R01 Zero sequence resistance : 42,6 ohm
1011 LIN X01 Zero sequence reactance : 157,6 ohm
1012 LIN K01r Real part of K01 : 0.79
F21 1100 ZONE SETTING: Cắt MC
1101 ZON Z1 Zone 1 impedance : 4,64 ohm
1103 ZON T1 Zone 1 time delay : 0.1s
1104 ZON Z2 Zone 2 impedance : 6,85 ohm
1105 ZON T2 Zone 2 time delay : 0.5s
1106 ZON Z3 Zone 3 impedance : 11,15 ohm
1107 ZON T3 Zone 3 time delay : 3.5s
1108 ZON Dir.Z3 Zone 3 derection : Forwards
1109 ZON Z4 Zone 4 impedance : 0,46 ohm
110A ZON T4 Zone 4 time delay : 4,5s

4. Kết luận
Qua bài báo giúp cho chúng ta hiểu được các chức năng cơ bản và cách tính toán cài đặt các thông số của rơle khoảng cách số MICOM. Điều này còn giúp cho cán bộ kỹ thuật dễ dàng tiếp cận các loại rơle số bảo vệ khoảng cách tương đương khác.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1] Alstom, relays MICOM P441, P442, P444 Application Notes, Commissioning & Maintenance Guide, Technical Data, Default PSL, Introduction, Alstom, 2000.
[2] Nguyễn Hồng Thái, Vũ Văn Tẩm, Rơle số-lý thuyết và ứng dụng, Nhà xuất bản Giáo dục, 2001.
[3] Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú, Bảo vệ rơle và tự động hoá trong hệ thống điện, Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.
Về Đầu Trang Go down

role thoi gian.nguyen tac hoat dong

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum TNT Cho Ai Yêu Thích Công Nghệ :: Vi điều khiển AVR :: Điện tử dành cho người mới bắt đầu -
Đồng hồ
Bây Giờ Là
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Poll
Bạn Thấy forum thế nào ?
Nội dung phong phú,giao diện đẹp
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap159%role thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty
 59% [ 10 ]
Nội dung bình thường,giao diện bình thường
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap124%role thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty
 24% [ 4 ]
Nội dung nhàm chán,giao diện xấu
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Vote_lcap118%role thoi gian.nguyen tac hoat dong Empty
 18% [ 3 ]
Tổng số bầu chọn : 17
Đối Tác
role thoi gian.nguyen tac hoat dong Logo_m10
Free forum | Internet | Computers | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất